人站在地上,接触正在发光灯泡的零线,漏电保护器会不会跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-20 15:55:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

首先提问者给出了一个条件,“灯泡正在发光”,有了这个条件,我们就可以证明零线对地是接触良好的。因此我可以大声的告诉你:

人站在地上,接触正在发光灯泡的零线是不会触电的。

下面先从一些常识讲起。

①我们家用的漏电保护器,它设定的最大动作值是30毫安,灵敏度较高的应该漏电电流达到15毫安以上就会动作。

②成人人体的体表电阻,一般是1700~2000欧姆,我们尽量算低一点算1500欧。

③铜线的电阻率在30度的时候是0.0185。假设你家的这条零线是2.5平方的,距离变压器500米。(其实只是家里面的电线这么小,外面的三相4线的零线都是十几到几十个平方的,我们按最小的来计算),那么这条零线的电阻是多大呢?这里有个公式教给大家。

人站在地上,接触正在发光灯泡的零线,漏电保护器会不会跳闸?
导线的电阻等于导线的电阻率乘以它的长度除以它的横截面积。
人站在地上,接触正在发光灯泡的零线,漏电保护器会不会跳闸?

0.0185×500÷2.5=3.7 欧姆

这个已经是以2.5平方直接接到变压器来计算了,而实际它的电阻还要小得多。

④电流和水流的特性相同,遇到阻力他就会绕道而走。人体的电阻是1500,零线的电阻是3.7,1500÷3.7=405倍。可想而知,人体是不会触电的。

我们人体的感知电流是0.5毫安,什么意思呢?也就是当我们人体通过0.5毫安的时候,我们就感觉到触电了,但是没有任何影响,只是吓了一跳。如果电流上升到10~15毫安,我们就会有一种触痛感,但是可以轻松摆脱。

我不建议大家去做这种危险的实验,但是我可以告诉你,我们站在地上触摸接地良好的零线,没有任何的感觉,也就是说根本没有电流通过我们人体。

最后,接地良好的零线,它本身对地的电压为零,也就是零电位,人站在地上,也就等于人体和大地为等电位,所以跟零线也没有电位差,但是人体的电阻却高得多。从这一点也可以证明,人体触碰接地良好的零线是不会触电的。

所以我的答案是漏电保护器不会跳闸。