如果用于单相交流220V电压,不考虑距离造成的电压降的情况(有效距离50+50米内),大概可以带动17.6KW(千瓦)的单相负载。这是因为根据单相功率计算公式: P=UI 计算出来的,这里我们根据16mm2铝芯线安全载流量大概为5A/mm2,那么16平方毫米的单位截面积载流量就是16×5=80(A)将载流量代入功率计算公式得出 P=UI=220×80=17600=17.6千瓦(KW)。
★每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。
由于提问者所说的供电线路距离约为350米,加上不知道所处搭火位置究竟距离是多少?供电系统变压器容量为多少?这样实际带载功率就要打折扣。也就是说要保证最终负载的正常额定电压必须达到供电要求的±5%。按照220×0.05=11V那么220-11=209V来算,因为单相供电线路有零线组成回路,那么11V的电压降来回就是22V了,那么末端负载就达不到正常供电的额定电压了。
★所谓的电压降是指电力在电缆线传输一段距离后产生的电压比起始点电压低的现象。产生电压降的原因是电线、电缆线具有电阻,那么你知道电压降应该怎么计算呢?下面是电压降的计算公式。见下图所示
德尔塔△U等于=实际运行电流乘I以导线自身电阻《△U=I×R》;而铝芯线的电阻率用ρ表示,它的ρ=0.0285,求它的电压降是电阻率系数乘以导线长度再除以导线截面积即可:△U=I×ρ×L/S
=80×0.0285×350/16=49.875V。这样的负载电流的电压降太大,负载是无法正常运行的。
★按照正常情况电压要求,此时它的负载电流不要超过30A计算△U=30×0.0285×350÷16=18.7V。这样勉勉强强可以工作,也就是说16mm2铝芯线在距离350米最大负载功率不足正常距离的零头多哟,大概为P=30A×220V=6600瓦特=6.6千瓦。
|
|