就家用220伏电来说,火线接通,然后用地线代替零线,用电器可以正常工作吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-18 07:25:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道家里用的电器都是用一根火线和一根零线构成回路的,在火线和零线之间是220伏的电压。我们在使用家用电器时会发现,有的家用电器插头是两个的,有的电器的插头是三个的。对于两个插头的来说,其中一个是与插座的火线L连接,另一个是与插座的零线N连接;对于有三个插头的家用电器来说,除了两个插头分别与火线和零线相接外,在插头的上方还有一个与插座的接地保护线相接触。
为什么有的家用电器使用两个插头,而有的家用电器使用三个插头呢?这要从我们国家所规定的电气标准说起了,一般要求家用电器的外壳是金属导体的话,它所使用的插头就需要是三个极的,这样的话,一但家用电器的金属外壳意外带电的话,由插头最上面的保护极与接地保护线PE相接触,这样必要时可以提供接地保护,避免了触电事故的发生,比如我们家里用的微波炉、抽油烟机等都是用这种插头。
下面我们回归原题,对于家里所用的220伏电压来说,由于我们采用的接地方式是一种叫TN-C-S的接地方式,也就是说我们家里所使用的配电方式是按照火线L、工作零线N和接地保护PE线分开布线的,这三根线是各有各的作用,不能混淆使用。
就家用220伏电来说,火线接通,然后用地线代替零线,用电器可以正常工作吗?
在正常情况下,家里配电线路中的火线L它是由家用电器再与零线N构成了一个完整的回路,如果此时不用工作零线,而把接地保护线作为工作零线,这样的话会使金属外壳的家用电器金属外壳表面带电,会造成触电的危险,从安全方面说是不行的;再从家用配电线路所采用的安全措施来说,一但出现这种线路的接法它就会造成部分家用电器的漏电现象,这样会造成空开的跳闸,因为在家用配电线路中都安装了漏电保护装置,遇到这种情况是没有办法送电的,家用电器也就没有办法工作了。
我们从上面TN系统的三种接地方式可以看出,我们家里所用的接地方式一般都是把火线L、工作零线N和保护PE线分开布线。在有的场合,有时也会把工作零线N和保护线PE用一根线来代替,在这种布线方式中只有火线和PEN线了。电路是由火线经过用电器再到PEN线形成回路,一般家里是不允许使用这种接线方式的。
就家用220伏电来说,火线接通,然后用地线代替零线,用电器可以正常工作吗?
总的来说,按照题目所说的方法去接线,用电器从理论上是可以工作的,毕竟我们从上述三种接地方式看,这个工作零线N和保护线PE都是引自供电变压器二次绕组星形绕组的公共抽头,它们之间有着直接的电气联系,但是从安全角度讲,这样接线是很危险,也是严禁杜绝这样做的。