电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12221|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相电电流怎么计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-17 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流当然是根据功率来计算的,知道功率知道电压,我们就可以计算出电流。

需要注意明白一点,我们说的电流指的是三相每一相的电流,而不是三相电流的总和。

比如一台电动机,它的额定电流是15安,指的就是这台电动机三条火线的电流都是15安。

电流又分视在功率电流和有功功率电流,在计算的时候也是会有差别的。

比如一台50千伏安的变压器,它的输出电流是多少呢?

知道了功率,知道了电压,算起来当然就简单了。

电流等于功率除以电压除以根号3。

50000÷400÷1.732≈72A

我们也可以直接用50×1.44=72A

但是计算三相电动机的时候就不一样了。

一台50千瓦的三相异步电动机,它的额定电流是多少呢?

根据电工口诀,1000瓦2A,这是一个估算值,50千瓦就是100安,但这是前辈的经验,也是通过计算累积而来的,所以可靠可信,否则也不会编程口诀,流传下来。

但是我们要知道如何利用公式来计算。假如这台电动机的功率因数是0.8,转换效率是0.9,根据公式我们就可以算出它的额定电流。

50000÷380÷1.732÷0.8÷0.9≈106A

从上面的叙述我们知道,变压器计算的是视在功率的电流,电动机计算的是有功功率的电流。所以,原理上50千伏安的变压器带不动50千瓦的电动机。

如果是纯电阻性负载,50千瓦的电热,它的电流又是多少呢?因为电阻性负载不考虑功率因素,所以它的电流等于功率除以电压除以根号3。

50000÷380÷1.732≈76A

从计算结果来看,50千伏安的变压器是可以带动50千瓦的电热器的。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 08:57

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表