50平方三相四线电缆能带多少千瓦?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-14 06:06:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50平方三相四线电缆能带多少千瓦?
★作为三相四线制低压供电线路中,电缆、电线应按配电系统的额定电压,电力负荷,敷设环境及附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面积。再者线路敷设长度不宜超过负荷的标准电压降,低压供电线路一般电压降为±5%,所以按照计算电压应该为360V~400V之间。
★提问者所说的50mm2三相四线电缆,常用的低压1000V低压电缆分为聚氯乙烯铜芯电缆和聚氯乙烯铝芯电缆。国产YJV电缆和YJLV电缆安全载流量及电压降见下图所示。
50平方三相四线电缆能带多少千瓦?
这里本人以铜芯三相四线电缆为例来说,50mm2的安全载流量(环境温度为25℃时),它的值为165A;根据三相负载电机功率的经验公式1KW=2A,那么它165÷2=82.5KW(千瓦)。
★考虑到电缆敷设长度不超过供电半径要求,供电半径为电气竖井设置的位置及数量最重要的参数,250米为低压的供电半,50米为室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆。按照图表中的50mm2的电压降为0.87mV/M,而1V=1000mV,理论上250×0.87=217.5mV,电缆敷设长度可以忽略不计。