30W功率24伏电压200米0.5线可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-31 12:05:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确定供电线路的电线规格要从两方再着手,一是电线的最大载流量,二是线路压降。
我们先计萛一下这个电器的工作电流是多少。根据l=P/U,把已知数据带入就是30W/24v=1.25A。经查资料无论是直径0.5还是0.5mm2通过1.25A电流都绰绰有余。所以我们就要重点考核压降是否合乎要求。
铜线的电阻率是0.017Ω/m,那么0.5mm2、200m长的电阻就是0.017÷0.5x200=3.4Ω,用它乘上电流就是压降,由于供电是双芯线所以实际电阻6.8Ωx1.25A=8.25v压降,显然电器已无法正常工作。
那么实际需要何种规格电线才能滿足要求呢?我们按10%压降来计萛就是:
30W功率24伏电压200米0.5线可以吗?
这就是说至少要用4mm2铜线给200米外的24V30W电器供电,才能滿足压降不超10%的要求。当然不同电器的允许压降各异,读者可根据具体情况进行选择。