电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2356|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

指针万用表10k档为什么不能调零?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-14 16:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指针万用表10k档为什么不能调零?
答:指针万用10K档不能调零,9v电电量不足所之。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-24 14:55:14 来自手机 | 只看该作者
不能调零电池没电,或者电位器坏了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 08:51

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表