漏保在没有负载的情况下,为什么不跳?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-8 21:46:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏保在没有负载的情况下,它本身就不能够随随便便跳闸。如果没有负载跳闸则说明漏电保护器已经出现故障了,不能够再使用了。
漏保的学名叫“剩余电流动作保护器”(RCD),它是在普通断路器开关的基础上添加的一套检测零序电流互感器的装置,加上有一个整流滤波装置和一只晶闸管的触发装置,来在当输出的火线、零线出现大于30mA就动作的脱扣电流,驱动脱扣器动作的保护器。
漏保在没有负载的情况下,为什么不跳?

剩余电流动作保护器国家规定的漏电电流在30mA迅速0.1秒时间动作。而且还在小于30mA时,即未达到跳闸的电流是不能够动作的,以免发生误动作使电路无法正常供电。为此国家标准和现行生产的漏电保护器均把不动作漏电电流视为30mA的1/2,即15mA。
★实际上,线路对地都有漏电电流,且配电系统三相对地阻抗通常是不平衡的,因此剩余电流动作保护器实际上检测到的信号电流是人体触电电流及电网不平衡漏电电流的向量和。当配电系统线路中不平衡漏电电流达到保护器设置的动作电流时,整个线路一定要跳闸,保护人体生命安全。当人体或者电气设备漏电不平衡电流反相时,保护器的动作灵敏度下降而拒绝动作。