下面就以TN-S供电系统为例。
TN-S供电系统讲解触电
TN-S供电系统
从上图可以看出,在我们常用的TN-S供电系统中,三相变压器作星型连接,并引出三相五线。
由于交流线路整个系统范围比较广,我们很难一次完整的看到整个供电系统。我们小学初中都接触过灯泡电池线路,那今天我们就把它转换成电池灯泡电路来分析一下。
我们现在用的三相交流电是由三个单相交流电组成,这里我们把它看成由三个电池组成。三个电池的正极引出三条线,相当于我们的三相火线;三个电池的负极接在一起,相当于我们现在的中性线;大地是导电的,这里用金属铁板来代替。
那整个系统可以看出如下所示:
TN-S供电系统讲解触电
电流走向正常工作时,电流从 正极--L3--热水器--N--负极 成了回路。此时,火线L3和零线N都有正常的工作电流,保护线(PE线)上没有电流。
1 . 当热水器绝缘严重损坏时,火线L3和外壳之间的接触电阻非常小,相当于直接连通。此时电流直接从 正极--L3--外壳--PE线--负极,整个回路的阻抗=L3电线的电阻+火线和外壳的接触电阻+PE线电线的电阻。
由于L3、PE、接触电阻都很小,所以此时电流非常大,热水器的空开就会跳闸。
(其实还有一路电流从 正极--L3--外壳--金属铁板--负极 形成通路。但是在实际应用中,因为热水器挂在墙上和大地接触并不是好,所以这一路电流非常小,完全可以忽略不计。)
2 . 当热水器绝缘微碰损坏时,火线L3和外壳之间的接触电阻比较大,相当于串联了一个接触电阻。此时电流会分两路:第一路电流会从 正极--L3--发热丝--N--负极;另外一路电流会从 正极--L3--接触电阻--外壳--PE线--负极。
如下所示:
TN-S供电系统讲解触电
从上分析可知:
当热水器发生轻微绝缘损坏时,设备外壳会带上一定的电压,电压的大小取决于接触电阻的大小。接触电阻越大,外壳分得的电压越低,漏电电流越小;接触电阻越小,外壳分得的电压越高,漏电电流越大。如果热水器没有装设漏电开关,那么它不一定会跳闸,这是因为漏电电流大小不足以让空开跳闸。
所以,我们在生活中有时候会遇到设备漏电时,一合空开,开关就跳闸;而有时候设备漏电,合空开,开关并不跳闸,人触摸到外壳会有麻手的感觉。为了防止这种情况,
3 . 当人触摸到带电设备时,除了第二点中提到的电流回路以外,另外还有部分电流通过设备外壳,通过人、金属铁板、接地点到电池负极。所以,当人触摸到带电设备时,电流为什么流向大地?电流流向大地的目的就是为了通过大地,通过接地点回到电源的另外一端。