热继电器接入后主电路或控制电路不通怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-20 20:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)接入后主电路或控制电路不通,可能是以下原因引起的,可采取相关措施予以处理:

(1)、热元件烧断或热元件进出线头脱焊:此时可用万用表进行测试,也可打开热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的盖子进行外观检测(不得随意拆下热元件),若热元件烧断,可换上同规格的元件或继电器;若线头脱焊,可重新施焊。

(2)、热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的主电路或控制电路中的接线螺钉未拧紧:运行日久接线松脱,造成电路不通。通常拧紧螺钉即可。

(3)、整定电流调节凸轮(或调节螺钉)转到不合适的位置上,使常闭触头断开。此时可打开热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的盖子,将凸轮调整到合适的位置上。

(4)、常闭触头烧坏,再扣弹簧或支持杆弹簧的弹性消失,使常闭触头不能接触,造成控制电路不通。此时应更换触头和相应的弹簧。