以前工作的一家游乐公司,某水上游乐设施在运营使用过程中,小车在轨道上会循环运行,而在下雨的环境下造成设施频发停机故障,多数是由电气问题造成。针对这类问题,整改主要关注于加强电气元件方面的可靠性,关于整改内容如下:
一、 光电眼开关
关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施
关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施
现在使用型号: BANNER QS30ARXQ-75247 信号接收器
BANNER QS30EXQ-75246 信号发射器
一台游乐小车车体有信号接收器(6 个)和信号发射起(6 个)。
*主要问题在于:
1)接头龟裂
2)接头氧化
因日久使用,接头已经龟裂和氧化,现在使用的连接线是:
品牌:ESCHA M12X1 4Pole+Ground 2meter
防水等级:IP67(在接头锁紧状态)
现在的情况防水等级已经下降了,导致信号传输不稳定造成故障的问题。加上各个车体光电传
感器的接线时是并联的,若是一台车的其中一个传感器的连接头出了问题(短接、接
触不良),将会导致车体停止在轨道上。
解决措施:
更换并采用原装 BANNER IP69K 的连接线。更换,逐步清理所有接头氧化问题。
技术参数如下:
品牌:BANNER
型号:MQDC1-506
防水等级: IP69K
关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施

二、车体超声波止动装置
关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施
关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施


这传感器装在车的前方(左右各一对)。在站台的时候,这超声波止动装置才起作用。
现在造成停车故障的事情,主要问题在于:
1)日久使用,质量下降,信号不可靠、失灵,导致经常在站台卡着。(即使前方没障碍
物,停车装置报警)
- 维护员需要站在车体前方,把探头盖着,车体才能前进。然后再跳回站台。
2)该国产购买的超声波探头质量不稳定和缺乏实际技术参数,经常探测到车体旁边的物
体/人,导致卡车。
厂家设计使用的超声波探头型号是:
品牌:SPAL
型号:6006.1063
水平探测角度:120 度
垂直探测角度:60 度
最远探测距离:1.5 米
检测频率: 40KHz
关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施

关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施

关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施

3)警戒线离站台太靠近(只有 30 公分)。因为在超声波检测范围,在这个位置可以导致
车体突然停止。
为了增加电气元件的可靠性,解决方案如下:
1)采购按照厂家设计的超声波探头。尽量符合和以前一样的技术参数。
2)把站台的警戒线距离从 30 公分移到 50 公分。以避免游客或操作员在这范围内活动,
导致车体突然停止。
关于游乐设施雨天运行频发故障解决措施
通过上述方案的改进后,三个月内该游乐设施小车车体在雨天时运行时无异常停车的情况,保障了运行的流畅性和安全性能。