在查看系统运行状态时,发现 工控机的运行界面中,1#泥浆泵运行状态正常,但是给定速度没有显示。这是个问题呀,在其位,谋其职,我得找找看是具体哪个环节出了问题。
故障分析
给定速度没有显示,一般有两种可能:1,给定本身为零;2,显示问题,IO域变量连接错误,或者没有连接变量。 考虑到本套设备已经使用多年,而且经过改造。首先排除给定问题。 经查,系统运行正常,泥浆泵运行正常,给定正常。只是泵冲给定没有显示。 那么,就只剩第二种可能:很有可能是组态界面的变量连接错误,在钻井工况界面中找到泵冲给定所连接的变量。 继续查找显示的IO域中所连接的变量MP1_ref对应的 plc地址,发现其他两台泥浆泵的泵冲给定都是对应自身控制的数据块,唯独1#泥浆泵的IO显示所连接的MP1_ref的变量连接到了绞车A的数据块中。
也就是说,MP1_ref本来应该对应的PLC地址为DB1.DBW38,而在组态中却连接到了DB4.DBW38,属于变量连接错误。
重新修改地址,显示正常。
来源:西门子工业技术论坛 |