变压器绝缘电阻标准
1、新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。
3、当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。
绝缘电阻的名称:
高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;
低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;
绝缘电阻合格值的标准
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;
(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:
(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。
变压器绝缘电阻与测试时温度的关系
温度℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 一次对二次及地 | 450 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 | 25 | 二次对地MΩ | 10 | 最低值MΩ | 600 | 300 | 150 | 80 | 43 | 24 | 13 | 8 | 良好值MΩ | 900 | 450 | 225 | 120 | 64 | 36 | 19 | 12 | 变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”
吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。
4、新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。 |
|