发表于 2021-11-24 18:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏保应该装在空开后面,我先解释原因,然后再说其它注意事项。
漏保应该装在空开后面
漏电保护器可分为自动脱扣的(漏电后自动跳闸)和不自动脱扣的(漏电后报警不跳闸),后一种漏保可以任意安装,装在空开之前和之后都没关系。不过既然把这个问题推荐给我了,我就按照家用开关来说(谁让我是家居频道的作者呢)——而家用漏保,通常都是自动脱扣的。
这种漏电开关的使用有许多复杂的规定,不是你想装在哪里就装在哪里的(更多注意事项看下面一段)。比如这种漏电开关必须安装在最后一级——所以,如果有空开的话,当然是安装在空开后面。
【有些设备也需要使用空开或漏电,比如许多柜机空调,就会把插座拆掉换成断路器。不过这不算一级,不影响在配电箱里将控制它的开关换成漏电。】
解释一下原因:漏电开关的保护触发几率是很高的,断路器脱扣的原则是“谁出问题谁跳闸”,反过来看这句话,就是“谁跳闸谁就有问题”。
一个配电箱里,如果漏电开关是主开关(不是最后一级),那么任何一个支路有漏电,都会导致主开关跳闸。但是主开关保护的是配电箱里的所有开关——开关出问题了吗?没有!是支路中的线路出了问题,不符合“谁出问题谁跳闸”的原则,这就属于越级跳闸。
越级跳闸,不仅不利于确定故障点,还会扩大故障后的断电范围,在电气行业是一大忌。

触电保安器在80年之前几乎是没有的。即使空开也不存在,总电箱内有几路供电都以胶木刀闸控制居多。80年之后才出现漏保及家用小型空开。
80年之前的家庭用的配电箱一般木制的较多,总开关用单相220v单单相刀闸开关一般以30一40A居多,分路开关以220v15A居多,什么漏保、地线通通不存在用线管穿线更为少见。
室内的电灯线路多为明线,用钢精扎头敷设,(现在已淘汰)条件好些的用槽板还是木制品,連塑槽板都没诞生呢!题主问的是漏保应放在空开之前还是空开之后?我发现有的用户根本就没安装空开直接用漏保当总开关使用,还有的用户把漏保装在空开前的,五花八门乱象丛生。
按照正常安装规范漏保应安装在空开的后面,因为空开对于漏电来说它的现表相当迟盾,也可以说对于漏电故障是不起保护作用的。如果把漏保安装在空开之前跳闸了是漏电故障还是过载或短路故障?就很难判断。
漏保安装在空开之后若跳闸这一故障现象明显是漏电所为,无须去捡查过载或短路等故障,给工作人员节省排查时间,同时也容易找到故障点。
在70年之前配电盘也没有成套设备都用木头做的,就是高压盘也是经板精厂订做,然后自已动手安装,现在小到配电箱、高低压盘匮等全部成套设备要有尽有。那时候都得自已动手。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:39:54 | 只看该作者
漏电开关安装在空气开关之前的安装方式:
  • 漏电开关安装在空气开关之前的做法基本上都是把漏电开关作为总开关来使用,而各个回路的分开关都是采用的空气开关,空气开关有使用2P的,也有使用1P的,也有使用1P+N的;
  • 漏电开关作为总开关安装在空气开关之前的安装方式,我试图找出它的优点,但是这种安装方式的优点我还真说不上来,估计就是费用会低一点,占用的空间小一些,这种安装方式也是电工学习网小编个人不推荐的安装方式;
  • 漏电开关作为总开关安装在空气开关之前的安装方式的缺点确实非常的明显:首先如果线路出现漏电故障,那么跳的就是总开关,会切断家中所有用电,使用起来很不方便;其次如果线路出现漏电故障,必须每一个回路去排除,因为回路中就只是总开关是漏保,所以故障排查起来会非常麻烦;最后还容易出现误动作,特别是回路中还有照明,因为家中漏电开关的漏电电流基本都是30毫安,那么只要回路所有漏电之和达到30毫安就会跳闸,而有的时候单个回路的漏电仅仅是几毫安。
漏电开关安装在空气开关之后的安装方式:
  • 漏电开关安装在空气开关之后的做法现在最为常用,也是电工学习网给大家推荐的做法,它是以2P空气开关作为总开关,安装在最前面,然后是照明回路上的空气开关,可以使用2P的,也可以使用1P的,也可以使用1P+N的;后面都是漏电开关,可以使用2P的,也可以使用1P的,也可以使用1P+N的;
  • 空气开关作为总开关安装在最前面,后面除了照明回路都使用漏电开关的安装方式优点很明显:首先某个回路漏电时只是这个回路跳闸,不会跳总闸,不影响我们使用;其次由于它每次都是跳的相应的分开关,所以很容易找到哪个回路的电路出现故障,故障排查方便;最后它也不会误动作;
  • 空气开关作为总开关安装在最前面,后面除了照明回路都使用漏电开关的安装方式的缺点,估计就是费用会相对高一些,占用的空间要大一些。


回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-12-2 10:12:57 | 只看该作者
漏电开关安装在总空开后面是正确的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2022-4-1 09:43:52 | 只看该作者
学习,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2022-4-4 01:14:43 来自手机 | 只看该作者
详细,很基础却很实用

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 20:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表