跟据我们西门子现场技术支持的服务报告数据来分析,很多朋友进行模拟量标准化时,不知道4-20ma到底对应数字量0-27648还是5530-27648,导致调试不顺利,这期,我们就来聊一聊。 对应0-27648还是5530-27648,这个跟模拟量模块的通道类型设置紧密相关。 S7-200SMART S7-200SMART的模拟量模块通道,电流信号只能选择0-20ma,0-20ma对应0-27648,而外界输入是4-20ma时,两者呈线性比例对应关系,所以,4-20ma对应5530-27648。
S7-1200/S7-1500 S7-1200/S7-1500的模拟量模块通道,电流信号可以自由选择0-20ma或4-20ma,当外界输入是4-20ma且通道选择的是4-20ma时,两者相匹配,此时4-20ma对应0-27648;同样道理,如果通道选择的依旧是0-20ma,外界输入是4-20ma,则此时,4-20ma对应5530-27648。
你Get到了吗? |