电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1388|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

记一次遇到的小问题,同一套程序用STEP7 + TIA 编写

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-28 12:17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 硬件配置如下:

    记一次遇到的小问题,同一套程序用STEP7 + TIA 编写
  • 程序在初始编写道一半时用的STEP7,到现场后改为了TIA。现场调试时遇到最后的两块模块怎么也访问不到。
  • 由于第一次用集成型CPU且后面模块在满载的情况下,心里嘀咕难到是因为超过了8块的扩展能力(既然能组态进去应该是可以使用的,西门子还是有这个纠错能力的)?所以将前面的模块拆掉,后面的往前移,结果还是不行。
  • 实在没办法了 ,继续往前移,单独对最后两块组态 ,还是不行,再查看程序 。由于上一套程序是1200的 ,惯性思维把AI模块的输入地址写成了 IW* , STEP7 那部分编写的是 PIW*。原来原因在这里,恍然大悟啊。
    来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-12-29 19:48:27 | 只看该作者
啊哈,组态的时候地址搞错!

回复 支持 反对