描述:农网变压器高压相序,C相接反了,且高压端不能动了,直接换低压出线相序可以吗?
答:★虽然说如果高压侧相序搞错了,可以在低压侧的a、b、c三根火线调换任意两根来改变原来的状态。不过这是一种严重的责任事故,因为变压器连接的是这台低压供电线路网,有用户很多家,不可能你跑到每家三相用户去看。实话实说,没有高压侧不能动的情况,最简单方法还是将高压侧相序A、B、C对调过来是上策。
电力变压器高压侧有A、B、C字样的符号,低压侧有a、b、c、O字样的符号,这种符号就是相序标号,相序与组别有着密切的关系。如果把相序改变,接线组别也就改变了。
如果高压侧的电力变压器的现场规范电缆三相色标,严格按照“A—黄、B—绿、C—红”的要求,对现场电缆头色标进行全面检查。改变高压侧的相序,低压侧的原来正常运行的三相交流电机因为高压一次侧相序搞错,会出现低压侧原来可以正常旋转方向的三相交流电机也会改变旋转方向,对单相交流220V用户没有方向的问题存在。
三相变压器的接线组别,不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还和三相绕组的接法有关。因为三相绕组有三角形接法和星形接法即△和Y接法,再配以每个单相绕组的绕向或首未端的变化,原、副边电压相位关系可以组合成12种组别来,其中6个是单数组,6个是双数组。凡是原、副边的三相绕组连接不一致的都属于单数组,如Y/△及△ / Y即属于这一类;它们分别是1、3、5、7、9、11这6个组别。凡是原、副边的 相绕组连接一致的都属于双数组,如Y/Y及△/△即属于这一类,它们分别是2、4、6、8、10、12这6个组别。
三相变压器的组别也是用时针的盘度来表示的,时钟点上有两个指针, 12个字码分成均匀的12格,每格代表一点钟,一个圆周的角度是360⁰,故每格
就是30⁰。如12点和5点之间顺时针相差30⁰x5 = 150⁰。所有的角度都是以12点为基准,以短针顺时针转动方向来计算。例如12点和11点之间应该是30⁰×11= 330⁰,而 不能把它作为一格子当30⁰来看。反之,时针顺时针向前转动了300⁰那必定指示300⁰/30⁰=10点,如果向前转动60⁰那指示就是 2点。
变压器的联结组别,就是用时针的表示法来说明原、副边线电压(或线电流)的相量关系的。三相变压器的原边绕组和副边绕组由于接线方式的不同,它们的线电压(或线电流)之间会产生相位差。表示时将原边线电压作为基准,把它固定在12点的位置上,如副边的线电压(或线电流)滞后330⁰,则二次线电压(或线电流)相量必在330⁰/30⁰=11点上,也就是说这一台三相变压器的接线组别属于11点。
|
|