两个发电机并联需要满足这几点:
1、待并联发电机的电压有效值Uf与电网的电压有效值U相等或接近相等,允许相差±5%的额定电压值。
2、待并联发电机的周波ff应与电网的周波f相等,但允许相差±0.05~0.1周/秒以内。
3、待并联发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。
4、待并联发电机电压的相序必须与电网电压的相序一致。
5、待并联发电机电压的波形应与电网电压的波形一致。
并联发电机的一般程序下图显示了交流发电机(发电机2)与运行中的电力系统(发电机1)并联。这两台机器将同步以向负载供电。发电机2将在开关S1的帮助下并联。不满足上述条件时,切勿关闭该开关。
1、使端子电压相等。这可以通过改变励磁电流来调节输入机器的端电压,并使其与使用电压表的运行系统的线路电压相等。
2、有两种方法可以检查机器的相序。他们如下
①第一个是使用同步镜。它实际上不是检查相序,而是用于测量相角差。
②第二种方法是三灯法(图2)。在这里,我们可以看到三个灯泡连接到开关S1的端子。如果相位差较大,则灯泡会变亮。如果相位差较小,则灯泡会变暗。如果相序相同,则灯泡将同时显示暗淡和明亮。如果相序相反,灯泡将逐渐变亮。通过交换其中一台发电机上任意两相的连接,可以使该相序相等。
3、接下来,我们必须检查并验证传入和正在运行的系统频率。它应该几乎相同。这可以通过检查灯的调光和变亮的频率来完成。
4、当频率接近相等时,两个电压(交流发电机和运行中的系统)将逐渐改变相位。当相角相等时,可以观察到这些变化,并使开关S1闭合。
|
|