电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

难倒维修电工经典案例NO.3—星三角降压启动

查看数: 71033 | 评论数: 34 | 收藏 27
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-1-21 16:11

正文摘要:

难倒维修电工经典案例NO.3—星三角降压启动                                    &nbs ...

回复

chaowang99 发表于 2015-1-22 09:15:20
本帖最后由 chaowang99 于 2015-1-22 16:12 编辑

"374931398 "所言极是,但是最怕的是自欺欺人。现在出现了一大批设计人员我们把他叫“乌托邦”,说都会说,做出来的东西让人哭笑不得。所以我认为还实实在在、踏踏实实走好每一步,做好每一项,让做出来的东西用在国内也能对得起国民,出洋了人家也分不清这东西是“Made in China ”。这点我看济南二机床的电气设计人员做的挺好。

374931398 发表于 2015-1-21 21:10:46
理论基础到电工工艺及安装规范,生产的现场调试等等,其实这些都是一般电工具备的技能,都是初级的东西吧,机电一体控制他包含的内容更广泛,比如PLC,变频器,模拟量、组态,人机界面通讯,以太网远程操控等等,学不完用不完的新工艺,新技术,所以技术无此境啊,从事电工行业应该在不断的充电中才是正道。

点评

时间继电器线圈接哪里呀,没看到啊,只看到触头啦,另外停止开关位置也不对吧,各们大侠看看是不是?  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:50

开心一笑 发表于 2017-3-28 09:50:27
374931398 发表于 2015-1-21 21:10
理论基础到电工工艺及安装规范,生产的现场调试等等,其实这些都是一般电工具备的技能,都是初级的东西吧, ...

时间继电器线圈接哪里呀,没看到啊,只看到触头啦,另外停止开关位置也不对吧,各们大侠看看是不是?

chaowang99 发表于 2020-12-7 15:43:57
开心一笑 发表于 2017-3-28 09:50
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

这个是用延时触头替代时间继电器,启动/停止笔误。谢谢提醒!

Timo 发表于 2019-5-8 16:56:40
说的很好,学习到了

ljw903 发表于 2018-12-24 12:29:18
xuxin学习,谢谢分享!!!

@山高人为峰& 发表于 2018-7-17 22:54:48
启动和停止反了,火线比零线的线径还要少,时继应该是kT,同一条线几个编号,怎么查?

XIALI巴人 发表于 2017-11-2 20:16:54
此图没用时间继电器,用了一个得电延时头,按装在电源接触器上,像辅助触头。二次图是对的,但标注的文字是错的。

ycz0702 发表于 2017-10-27 10:28:45

哈姆雷特式设计 发表于 2017-5-1 17:51:33
非常有帮助,谢谢

fswyi 发表于 2017-4-6 09:52:42
我也深有同感,热继电保护性能太差了,我觉得pcs控制保护器就比较好,大家觉得呢

fswyi 发表于 2017-4-6 09:48:00
25A开关是不是小了一点,我弱弱的问一下,要考虑到起动电流,负载重不重?


战锋 发表于 2017-3-29 15:12:57
电工技术永无止境啊

idianren 发表于 2017-3-28 08:03:59
小题不错,不过对于这种电路我都是直接加入电动机电子保护器,功能全,保护效果好,节约用线,热继电器现在