电压互感器和电流互感器都是为了扩大仪表的量程,因为在实际生产中有的地方需要测量高电压和大电流,一般电压表和电流表都无法进行直接测量,我们常用的方法是借助电压互感器或电流互感器进行间接测量。那么在实际使用中我们都知道对于电压互感器来说它的二次侧是不能短路的,对于电流互感器来说,它的二次侧是不能开路的。很多朋友对这个问题理解是只知其然,而不知其所以然,今天我就与朋友们来聊聊这个问题。 电压互感器不能短路的原因我们知道电压互感器其实就是一台降压变压器,因此它的二次侧线圈匝数是比较少的,一般它只输出100V或者100/√3两种电压。一但电流互感器短路的话就会产生较大的短路电流,很大的短路电流足以把电压互感器的绕组烧毁,特别是电压互感器的二次绕组更不能短路,电压互感器被烧毁往往是由于二次侧绕组造成的。对于电压互感器一次侧要是短路的话它往往会影响高压供电系统的正常供电,这样一来,不管是一次侧还是二次侧都是不允许短路的,为了防止短路的发生,我们在使用电压互感器时要在一次侧和二次侧都是要加装熔断器的。 电流互感器不能开路的原因我们知道电流互感器是将大电流变为小电流,又由于电流互感器类似一个升压变压器,我们根据变压器电流比与电压比是相反的,一般来说电流互感器二次侧的额定电流都是5A的,这样的话,电流互感器二次侧的电压是非常的高,这就要求电流互感器二次侧的电路不允许断路。如果断路的话会造成什么后果呢?
我认为主要有两点后果,其一是二次侧断路的话就会在断路的两端产生一个很高的电压,这个电压会很有可能使电流互感器绕组之间绝缘被击穿,造成短路事故。其二是会对操作人员造成一定的伤害,有可能会造成使用者触电事故的发生,因此我们在使用电流互感器是不允许开路的。为了防止 触电事故的发生,我们在使用时我们都要把电流互感器的铁芯和二次绕组的尾端要可靠的接地。同时还要注意,为了不至于二次侧断路,我们在使用时也是不允许在二次侧串接熔断器的。 总的来说电压互感器类似一个降压器,二次线圈电压小但电流很大,所以二次侧不能短路;而电流互感器类似一个升压器,二次线圈电流小但电压却很高,所以不能开路,不然的话就会烧毁线圈。 |