电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3582|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

从配电箱给空调单独接线需要买多大空开和电线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-25 20:24:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给空调选电线与断路器(空开),一般先要知道空调的工作电流,然后根据电流大小来选用合适的电线与断路器。
不过我先告诉你一个简单方法来选它们,对空调的大小习惯用匹数来衡量,如常用的1匹、1.5匹、2匹、3匹。可以依据这个匹数直接对应电线规格与断路器规格,也就是1匹空调用1平方铜线10A断路器,1.5匹空调用1.5平方铜线16A断路器(没有15A的),2匹空调用2.5平方铜线(没有2平方的)20A断路器,3匹空调用4平方铜线(没有3平方的)32A断路器(没有30A的)。
也就是匹数就是电线平方数,匹数乘十就是断路器的额定电流值。那么这样选可行吗?
先来看下各种匹数空调的最大工作电流,如图
以上列出了格力4种规格空调的各种参数,选格力的原因是它的辅助电加热元件(PTC)的功率比其它品牌的同规格空调要大100-200W,因此格力空调的最大输入电流要比其它同规格空调大。
可见1匹(23GW)机最大输入电流为8.6A,1.5匹(35GW)机最大输入功率是2690W、计算出电流是12.2A,2匹(50GW)机最大输入电流为16.8A,3匹(72LW)机最大输入电流为25A。
导线允许载流量如下表
从配电箱给空调单独接线需要买多大空开和电线?
从配电箱给空调单独接线需要买多大空开和电线?
两个表数据略有不同,但就算采用数据小的,塑料管穿2根铜线(接地线没有电流不计在内),允许通过电流是1平方10A(8.6A)、1.5平方14A(12.2A)、2.5平方21A(16.8A)、4平方27A(25A),括号中就是空调的最大工作电流,都小于允许通过电流,可见是可以这样选用的。
断路器的额定电流分别选1匹10A、1.5匹16A、2匹20A、3匹32A也没问题。
需注意的是:选用电线与断路器时,电线允许往大一级靠,但断路器不要往大一级靠,断路器选用是稍大于实际电流,过大反而降低保护性能,甚至失去保护。如果上述选的电线往大一级靠,1匹用1.5平方、1.5匹用2.5平方、2匹用4平方、3匹用6平方,但断路器规格不变。
采用上述选用方法,可以说简单可靠,正确又方便。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-24 21:00:44 来自手机 | 只看该作者
这下就可以自己选择了,不能算小了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 16:47

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表