电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3258|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相电入电箱,没有零线,在箱内要如何控制接触器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-13 17:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

实际上对三相动力设备本来就不需要中性线N(零线),但必须有保护接地线PE,如果没有保护接地线,电源开关必须用漏电断路器

对控制电源如何连接,相关的国家标准早有规定。国家标准GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、第1部分:通用技术条件中9.1.1条,控制电路电源规定:

控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。例外:对于单一电动机起动器和不超过两个控制器件(如联锁装置,起/停控制台)的机械,不强制使用变压器或配有变压器开关模式电源单元。

上述条款括号中的起/停控制台,我的理解是起/停控制按钮,因为这个标准是从国际电工委员会的标准翻译过来的,个别词句可能有不当之处可见控制电源是要用变压器来获得的,只有例外中的情况才可不用变压器,也就是当用一只接触器配起动、停止按钮时可不用变压器,如果还要加个限位开关或者点动按钮时,就超过了两个控制器件,必须采用图中的控制变压器了。

同一种接触器的线圈电压有多种,交流线圈电压主要有380V、220V、110V、36V等几种,可以根据实际情况选用,当操作器件是手持的时(无线遥控除外),例如电动葫芦的按钮盒是握在手中操作的,那就应采用36V及以下线圈电压的接触器。

选好了接触器线圈电压,就可确定采用何种电压输出的变压器。对可以不用变压器的例外情况,就直接用线圈电压380V的接触器。

遗憾的是对控制电路要用变压器供电这一规定,许多工程技术人员不太了解,因此许多设备出现了既要三相电源线又要中性线,再加保护接地线的情况。而许多电缆都是3+1的,就是三根相线加一根黄绿相间的保护接地线,根本就没有中性线。另外常见的三相插头插座也是3+1的,没有中性线的连接位置。这就给实际使用带来了麻烦,必须另外拉一根中性线过来,但大部分做法是把保护接地线当中性线用,这又是一种极不安全的违规做法。

其实只要设计上就不用中性线,所需各种控制电压都由变压器获得,就很好解决了这个问题。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 12:36

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表