热继电器应具有与电动机容许过载特性相似的反时限特性,且应在电动机容许过载特性之下,而且应有较高的精确度,以保证保护动作的可靠性。
热继电器的选择与所保护电动机的工作制密切相关,原则上应使热继电器的电流-时间特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或在电动机的过载特性之下。同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
①应用于长期工作制或间断长期工作制时
为保证热继电器在电动机启动过程中不产生误动作,当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5s时,热元件的整定电流调节到等于电动机的额定电流。6倍的额定电流下动作时间可在热继电器电流-时间特性上查获。热继电器整定电流范围的中间值为电动机的额定电流。使用时,应将热继电器整定电流旋钮调至该额定值,否则起不到保护作用。
②应用于反复短时工作制时
热继电器用于反复短时工作制的电动机时,应首先考虑热继电器的允许操作频率。当电动机启动电流为6倍额定电流,启动时间为1s,电动机满载工作,通电持续率为60%时,每小时允许操作次数最高不超过40次。 |
|