继电器的脱扣值是根据电动机的过载特性设计的,不动作电流为1.05倍的额定电流,动作电流为1.2倍的额定电流。所以选热继电器时,只要热继电器的电流调节范围可以满足电动机的额定电流就可以了。
②要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继电器的脱扣等级,一般分为10A、20A、30A等几个等级,分别对应于7.2倍的额定电流下热继电器的脱扣时间(环境温度20℃的条件下)。如水泵类负载,为轻载启动,用10A级;风机类负载为重载启动,用20A级。
③热元件的电流调节范围应与负荷变化相适应。
根据热继电器型号和热元件额定电流,即可查出热元件整定电流的调节范围。通常将热继电器的整定电流调整到电动机的额定电流。对承受过载能力差的电动机,可将热元件整定电流调整到电动机额定电流的0.6-0.8倍。当电动机启动时间较长、拖动冲击负载或不允许停车时,可将热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
④当热继电器周围的环境温度不为35℃时,应整定为[(95-T)/60]1/2,式中T为环境温度。