电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5659|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

温控器与变送器的接线方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-8 10:15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①温控器与二线制变送器的接线
温控器与二线制变送器接线示意图如图2
温控器与变送器的接线方法图解

温控器与变送器的接线方法图解
温控器与二线制变送器接线,首先应考虑变送器的24VDC供电是由温控器提供还是用外接电源。不需要温控器供电时,只需把二线制变送器输出的4-20mA电流信号“+”与DC24V电源“+”连接,二线制变送器输出的4-20mA电流信号“-”接至温控器4-20mA输入“+”端,再将DC24V电源“-”连接温控器4-20mA输入“-”端,则DC24V电源、二线制变送器和温控器之间的信号回路就接通。若二线制变送器由温控器供电时,仅需要用温控器DC24V输出端替代外部DC24V电源即可,接线原理是一样的。

②温控器与三线制变送器的接线
温控器与三线制变送器接线示意图如图3
温控器与变送器的接线方法图解

温控器与变送器的接线方法图解
假如三线制变送器由外接DC24V电源供电,则DC24V电源“+”连接三线制变送器电源“+”,三线制变送器4-20mA信号输出“+”连接温控器4-20mA输入信号“+”,DC24V电源“-”连接三线制变送器4-20mA信号输出“-”,同时三线制变送器4-20mA信号输出“-”连接温控器4-20mA输入信号“-”,则DC24V电源、三线制变送器和温控器之间的信号回路就接通。若三线制变送器由温控器供电时,仅需要用温控器DC24V输出端替代外部DC24V电源即可,接线原理是一样的。

③温控器与四线制变送器的接线
温控器与四线制变送器接线示意图如图4
温控器与变送器的接线方法图解

温控器与变送器的接线方法图解
假如四线制变送器由外接DC24V电源供电,DC24V电源“+”连接四线制变送器电源“+”,DC24V电源“-”连接四线制变送器电源“-”,四线制变送器4-20mA信号输出“+”连接温控器4-20mA输入信号“+”,四线制变送器4-20mA信号输出“-”连接温控器4-20mA输入信号“-”,则DC24V电源、四线制变送器和温控器之间的信号回路就完成。若四线制变送器由温控器供电时,仅需要用温控器DC24V输出端替代外部DC24V电源即可,接线原理是一样的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 12:05

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表