2021年11月28号,入口2号线不能自动上卷。原因是。测量钢卷卷径的 传感器支架被行车调运时碰撞,导致数据异常。准备更换倍加福超声波传感器。但是需要重新设置超声波传感器范围参数。程序中查找到的范围是187.83~1995.84。此前维护 电脑中已经安装准备好ultra 3000软件,该软件支持,中英文,使用很方便。但是现在传感器怎么也与电脑通讯不上。不断报错.显示不能初始化传感器!还有读信号超时报警。
该通讯线一头连接超声波传感器,一头是com口,与电脑进行连接。超声波另外配有两线制的 电源线。
通过不断对两根线进行插拔,重新进行通讯,问题也没有得到解决。
重启电脑和通讯软件也无法解决。
关闭电脑,对com口的扁平通讯端进行重新插拔连接。原来的是匹配的com1和com4,这两个接口之中进行2选1,还是始终通讯不上,最后重新匹配了一个com2接口,终于可以正常通讯上。 然后在软件中对相关参数及数据模式(上升型)设置完后,终于可以正常使用! |