电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1938|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三极管不导通,电梯罢工?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-16 07:38:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天接修一块电梯控制板,已停产好多年,没有备用主板,电梯停机,非常着急,故障描述为不能正常工作。
下面我们来看看这个案例,如下图:
三极管不导通,电梯罢工?
拿到手先查看了一下外观,确认四个继电器被更换过,不知是不是原型号,焊点很新。
检测过程也是很顺利,一会功夫就搞定了。然后拿走试机,用了几十分钟后,反馈说其中一个继电器失灵,导致被控接触器不闭合,不能正常工作。
于是拆下电梯控制板,继续查找故障点。在确认继电器状态OK的情况下,查了一下控制电路,但遗憾的是,并未找到故障原因。那到底是哪里的问题呢?然后就简单描绘了继电器的控制电路,如下图:
三极管不导通,电梯罢工?
由于时间关系,只简单测绘出关键部分。为了通俗易懂,把上图做一个简化,让更多人能看懂,简化后如下图:
三极管不导通,电梯罢工?
这样就简单多了,范围进一步缩小,更方便判断故障。经过测量,电源为24V,PNP三极管的基极电压为23.5V,20千欧电阻上端电压为14.3V,继电器线圈无电压,+24V通电瞬间继电器偶尔会动作,但马上就失电。
硅三极管的饱和导通电压是0.7V左右,现在由于集电极到基极的压差为0.5V,所以三极管不能饱和导通,继电器线圈不能得到电源。
初步怀疑三极管失效,但替换一只三极管后故障依旧。然后测量了9.1V稳压管也没问题,那么只剩下20K电阻了,经测量20K电阻值也是没问题。
小小思考一下之后,更换了一个小元件,继电器工作正常了,目前已经使用半个月,没再出现问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 13:12

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表