RS485信号电压高是什么原因?
★在电镀线整理器RS485通讯测试中,单个不加负载测试正常,串多几个加负载输出波形紊乱,这是因为共模干扰引起的,再加上电镀本身整流模块换相也产生电磁干扰;共模干扰指的是干扰电压在信号线及其回线上的幅度相同,这里的电压以附近任何一个物体为参考电位,干扰电流回路则是在导线与参考物体构成的回路中流动。
RS485信号电压高是什么原因?
另外,如果电源和信号正常下,测量通讯电压8点几V电压属于正常范围;RS-485收发器共模电压范围为-7到+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。因为RS485是有极性连接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。
在使用RS485通讯时,为了避免通讯信号受外界电磁干扰,通讯连接导线最好使用双绞屏蔽线,尽量避免使用平行线;如果总线长度较长,需要将各个节点CGND接到双绞线屏蔽线的屏蔽层。
检查低压供电线路中是否变频器工作,变频器及硅整流设备容易造成电磁干扰源,干扰RS485通讯。
检查信号是否与交流电源共管穿线;485的AB线要求上只能单独穿管,不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V电源线和RS485混合一根线槽里。