遇到过两次印象很深的。一次是覆膜机械,异步电机没有接地,屏幕经常按着没反应,数值刷新也很慢,后面电机和变频器都接地后,屏幕操作就很顺利了(分析,变频器和电机的运转,干扰了屏幕与plc的通讯;接地后减弱了这种干扰);

第二次,台达E系列变频器,直接装在金属板上,运转后,摸散热片给电到了,万用表一量,有百来伏的交流电,心想配电盘金属的,箱子也是金属的,理论上应该接地了,断电量,变频器外壳与进线地线不通,一个点一个点确认,发现金属作氧化和喷漆后,螺丝锁付不能保证上下两层是导通的,单独增加接地线后,变频器散热片上没有电了。所以从安全和抗干扰来看,可靠接地很重要。