电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1731|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

双重电源的一路为冷备用时需设置自备电源?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-16 16:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双重电源的一路为冷备用时需设置自备电源?
◆《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
3.3.3 当符合下列条件之一时,用电单位应设置自备电源;
当双重电源中的一路为备用电源,且不能满足消防电源允许中断供电时间的要求。
条文说明:当双重电源中的一路为冷备用,难以满足消防电源允许中断供电时间的要求时,应设置自备电源。
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
3.0.2一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
3.0.2 条文解释:一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有必须满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。

疑点分析
与《供配电系统设计规范》相比,新民规更强调了消防电源允许中断供电时间的要求,明确了双重电源中,一路为冷备用时,不满足双重电源的要求。当双重电源取自同一个上级站的不同母排,是否能满足一级负荷中双重电源的要求呢?
知识拓展:在《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》(由中国勘察设计协会建筑电气工程设计分会主编)中,第11.3条明确,当双重电源,取自同一个区域变电站(35KV及以上),两段不同的母线时(前提是:这两段不同母线前端变压器的高压侧电源,需来自不同的上一级降压站),可视作向一级负荷供电的双重电源。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 12:59

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表