电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1607|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

消防风机可由同防火分区配电间内的双切箱放射式供电吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-16 16:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
消防风机可由同防火分区配电间内的双切箱放射式供电?
◆《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019内容:
13.7.4条建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。

◆《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)内容:
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
10.1.8 条文说明
本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。
本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。

疑点分析
①按新民规,防排烟机房的配电可以由所在防火分区配电小间内的双切箱放射式供电。
此条规范与《建筑设计防火规范》第10.1.8条及条文解释有矛盾。
②关于地下车库消防排水泵的供电,新民规与建规相比,有了明确提及,消防排水泵采用由所在防火分区的双切箱放射式供电至水泵控制箱的方式,这种供电方式也是目前项目中已被很多人认可并实施的。小编也理解这样做的优点,在配电间内集中设置一处消防双电源切换箱,可以为防火分区内消防电源集中供电,减少了双切箱以及电源电缆的数量。但消防风机距离配电间较远,集中双切箱配电对于消防风机的供电电缆的可靠性也就降低了,至风机房的供电电缆的耐火等级同时也需考虑做相应的提高。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 01:23

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表