为什么综合配电零线和火线截面积需相等

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-10 18:33:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据国家相关标准文件,在低压三相四线的综合配电线路中,其零线截面积必须要与相线相等。综合配电主要指以照明、插座、单相通风设备等为主。比如:宿舍楼综合配电、车站综合配电、学校综合配电。
正常情况下,三相电流互相联通并互相抵消。如果三相平衡,三相电流完全抵消、零线没有电流;如果三相不完全平衡,三相电流无法完全抵消、无法抵消的电流就会通过零线回到变压器。
由于综合配电里很多节能灯、整流器等单相设备,它们会产生大量二次、三次甚至五次谐波。由于谐波的频率不一致,所以无法抵消、并叠加了起来,造成零线电流剧增,甚至比火线电流还大。谐波如图所示:
为什么综合配电零线和火线截面积需相等

图中红色的是正常的电流波形,绿色、蓝色就是谐波。
由于综合配电中有很多谐波源存在,所以即使三相比较平衡,零线依然存在较大的电流。为了防止零线因电流过大而烧毁,所以要求综合配电零线和火线截面积相等。