电动调节阀由电动执行机构和调节阀组合而成。工作原理如图1所示。来自温控器的输入信号,在伺服控制器中与位置反馈信号相比较,其偏差经放大后,驱动电动机正、反转,经减速器带动调节阀动作,阀门开大、关小取决于偏差信号的极性,它总是朝着减小偏差的方向动作,当偏差信号小于伺服控制器的不灵敏区时,阀门停止动作并保持某一开度。
图1 电动执行机构工作原理