电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2013|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

10平方铜线怎样计算出承受多大的电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-23 11:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜导线允许通过的最大电流值,我曾经回答过多次了!也出现过个别人的异议。
这是因为在不同的环境条件下,导线承受力不同的。
一根拉直的导线,室温下,可以按照常规标准:
铜6A;铝4A;
或者:铜7A、铝5A,设计施工。
但是在高温环境下,只能安照:铜5、铝3了!
如果导线绕成圆圈的,存在电感,电流会更小!
一台1000W的电源变压器,初级绕组每平方毫米,允许通过的电流只有2.11A!
如果在极端低温(負196度)下,导线变成超导体了,电流会无限大!
当然导线的材料也要改变的!
因此一根铜导线每平方毫米,允许通过的电流值,不是绝对固定的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-7-23 11:26:15 | 只看该作者
10㎜2铜线承受多大电流?这不是根据电线安全载流量来计算的。而是根据导线选用原则综合决定选用的。在电力施工安装和维修中一般都会采用根据导线、负荷对象种类、线路装置的敷设来决定的。根据本人长期实践经验小结如下供参考如有不同也很正常。
常用10㎜2铜线是塑铜线及聚氯乙烯电缆。现分别讨论能承受多大的电流:
10㎜2塑铜线安全电流:明线敷设77A。穿管敷设二芯54A。三芯四芯47A。
10㎜2聚氯乙烯电缆二芯:空气中66A。地埋64A。三芯四芯:空气中56A。地埋53A。
一。10㎜2塑铜线用于:照明类线路明线敷设可承受电流60A。穿管敷设二芯可承受电流40A。三芯四芯可承受36A。
10㎜2聚氯乙烯电缆用于:照明类线路二芯承受的电流50A。三芯四芯可承受的电流45A。地埋42A。
二。10㎜2塑铜线用于电阻类、大功率电器等线路明线敷设可承受50A。穿管敷设二芯可承受电流40A。三芯四芯可承受的电流35A。
10㎜2聚氯乙烯电缆用于电阻类、大功率电器等线路二芯可承受电流45A。三芯四芯可承受电流40A。
三。10㎜2塑铜线用于电感类负载:明线敷设可承受电流60A。穿管敷设可承受电流35A。
10㎜2聚氯乙烯电缆用于电感类负载:二芯可承受电流48A。三芯四线可承受电流40A。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 10:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表