电表与互感器的配比应该是多大配多大的?电表互感器倍率计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-6 17:23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如果现场接线正常只是系统未设置互感器倍率的话,只需要将截止到改正系统错误倍率时的电量乘以实际现场倍率就是实际用电量。

互感器的计算

低压表计一般只使用电流互感器,就以电流互感器简单介绍。

  • 直接接入式电能表

直接抄表底,计算公式:用电量=本次抄表示数-上次抄表示数

  • 经电流互感器接入式

因为电流互感器将大电流转化为小电流流经电能表,所以电能表计算的电流要比实际电流小。

具体数值关系为:实际电流I1/电能表显示电流I2=互感器倍率k

根据P=UIcos¢可以算出

P1=UI1cos¢=UI2*k*cos¢=kP2

所以实际用电量=k*抄表用电量

举例说明
电表与互感器的配比应该是多大配多大的?电表互感器倍率计算

如图电流互感器倍率k=300/5=60,也就是60倍的互感器。

举例:新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?

根据公式:实际用电量=(本次表底-上次表底)*倍率

P=(1000kwh-0kwh)*60=60000kwh

结束语

这是在现场接线正确的情况下计算出的实际数据,只需要乘以倍率即可。如果现场接线错误或倍率错误,同时系统录入错误的话,又是另一种算法了。