电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1351|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10kv新电气产品,拥有避雷器和熔断器双重功能,不用停电,不用上杆即可完成更换

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-22 13:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陕西和硕电气有限公司自主研发的,MRCA-12型10kv户外避雷熔断组合装置,同时具有避雷器和熔断器双重功能,能够实现不停电,不上杆即可完成对避雷器组件的更换,检修操作。自主研发的新一代避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷器故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装,运行维护的费用。
     电力行业长期以来通过在10kV配网线路下线处安装RW系列跌落式熔断器与MOA系列氧化锌避雷器对配电变压器提供过流以及雷击过电压保护,安装方式一般采用双杆双横担上进下出的典型安装方式。这样的安装方式增加了跌落式熔断器与氧化锌避雷器在安装工艺上的复杂性,并且当氧化锌避雷器故障或失效时也无法及时安全地脱离系统运行,增大了配网终端10kV侧的运行维护工作量。因此,我公司研制成功了一种具备过电压保护与熔断器组合双重功能的10kV户外配网避雷熔断组合装置。
    MRCA-12型10kV户外配网避雷熔断组合装置具备MOA氧化锌避雷器和RW系列跌落式熔断器的特性与功能。保留了现有RW系列跌落式熔断器的结构和安装尺寸,同时在绝缘支撑件内部增加了避雷器组件安装仓,使避雷器组件能够在系统不停电的状况下进行更换、检修操作。并且研发了新一代的避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷器故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装、运行维护的费用。
技术参数:执行标准GB/T 11302-2010.DUT12942013、GB/T 15166.3-2008、DL-T1432.2-2016
环境参数:工作温度-40℃-+40℃;工作湿度小于等于90%;海拔高度小于等于1000M
电气特性:持续运行电压10KV;额定电流630A;额定频率50Hz;
熔断器参数:额定电压12KV;熔断器底座额定电流100A/200A;额定频率50Hz;额定短路开断电流125A/16A
避雷器参数:标准额定电压17KV;持续运行电压136KV;标准额定频率50Hz;标称放电电流5kA
脱离器参数:系统标称电压10kv;标准额定频率50Hz;最小动件电流100mA