火灾报警系统的地址就像居民家庭的手机一样,如果你要打电话给一个人,你就要知道他(她)的电话号码,这样你和他(她)才能通过电话联系。计算机发送信息它必须知道唯一的“电话号码”才能不至于把电话打错人。只不过我们的报警系统的地址使用数字来表示的,数字即代表设备的地址。
火灾报警控制器的地址数就是其所连接的火灾探测器、报警设备、警报设备、控制和信号模块的地址总数量,《火规》对火灾报警控制器、每一总线回路连接设备的总数、任一火灾报警控制器(联动型)所控制各类模块总数或消防联动控制器地址总数以及总线设备数均有最高点数的限制。
任一火灾报警控制器所连接的地址总数和设备总数,均不得超过 3200 上限点(其中任一总线回路不宜有总数超过200 点的设备,且应留有不少于容量 10% 的余量);任一联动控制器地址总数或报警控制器(联动型)的各类模块总数控制在 1600 点内(其中任一总线回路不宜有总数超过100 点的设备,且应留有不少于容量 10% 的余量)。
火灾自动报警系统的总线上应设置总线短路隔离器,其保护的模块、手动火灾报警按钮、火灾探测器等设备总数不应超过32点。
|
|