违章指挥、违章作业 (19)违章指挥、冒险作业 l 安全距离不够仍然违章指挥 案例36 事故案例36:某工作人员在10kV杆上作业。所处位置正前方水平距离1.15米、背向方水平距离1.5米、右侧水平距离为1.35米处均有带电设备,但没有采取任何隔离措施。工作负责人明知工作危险,仍然指挥进行作业。随后,工作人员在站起过程中,由于未站稳身体失去平衡,左手本能地抓到正前方带电线路,导致触电。 案例37 事故案例37:某供电所对昨日停运的变压器进行恢复送电。在对台变进行恢复时,由于跌落熔断器安装过高(对地距离约6.5米),使用10kV绝缘操作杆(4.5米)无法站在地上进行操作,在佩戴安全帽,未系安全带的情况下,爬上变压器台架上进行操作。合上A相跌落式熔断器后,在合B相熔断器时,因身体与变压器带电部分安全距离不够,身体对变压器进行放电后,从变压器台架坠落。 案例38 事故案例38:某施工队进行110kV线路光缆施工时,工作人员在塔上擅自触及并抽动插在铁塔横担上的预绞丝,由于操作不规范,导致引流线对预绞丝放电,造成触电。 l 杆塔不稳固的情况下冒险登塔作业 案例39 事故案例39:某施工队开展ll0KV线路新建作业。由于前晚杆塔地脚螺帽和垫片被盗,施工班长在交待工作人员不能上塔后离开施工现场去买地脚螺帽和垫片。但是一名员工仍然上塔进行作业,作业过程中,杆塔倒塌,作业人员坠地身亡。 案例40 事故案例40:某施工队开展10kV线路旧杆塔拆除和新杆塔组立工作。#46塔大号侧塔脚地脚螺栓的紧固螺母已拆除,小号侧2个塔脚地脚螺栓的紧固螺母各拆除了1个;#46塔大号侧导线已拆除,小号侧导线已剪断并挂于横担上。此时,1名工作人员在没有报告工作负责人和小组负责人情况下登塔,随后塔倾倒,坠地死亡。 案例41 事故案例41:某单位准备对10kV某杆塔移杆。对杆脚挖深约1米左右(该电杆为一基8米杆),工作人员用叉杆开始对电杆进行支撑。在电杆放倒过程中,叉杆突然撑断(该叉杆为干枯且细的竹杆),电杆顺势倒下,压在某工作人员头部,导致死亡。 案例42 事故案例42:某供电所开展220V低压电杆被农用车撞断的抢修作业。使用木杆作支护,并用1根麻绳作临时拉线将电杆固定。随后,工作人员登杆开始拆除导线。当第二根导线拆除后,作为临时拉线的麻绳突然断裂。工作人员随电杆坠落地面,电杆横担压在其胸口部位,作业人员死亡。 其它案例见75。 (20)违反工艺 案例43 事故案例43:某施工队处理10kV线路线路#78至#87杆线段倒杆的抢修恢复工作。施工队把折断的旧电杆拔出(旧杆埋深2.3米),没有按标准深度开挖杆坑,在原杆坑中直接插入新杆,因拔旧杆过程中有泥土回落,实际埋深不足1.5米。在没有检查杆根和基础的情况下,施工人员登杆,因埋深不足,基础不牢发生倾倒,被倒下的电杆压伤头部死亡。 案例44 事故案例44:某单位进行输电线路施工作业,作业人员违反安全规程和作业技术方案要求,未使用施工孔提升导线,并且该档距属大跨距垂直高差大的区域,未使用双施工孔提升导线作业,横担斜材突然断裂,工作人员也随之坠落身亡。 (21)扩大工作范围 l 输电线路作业擅自超范围作业 案例45 事故案例45:某施工队分几个小组开展10kV线路#10-#20杆之间更换工作。其中一小组工作完后,小组负责人及两名组员在未向工作负责人汇报情况下,开展支线#21-#22杆处弧垂调整工作。#10-#20杆线路更换工作完成后,工作负责人向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电条件后,调度下令拆除 接地线,合上刀闸及开关,该小组的2名组员触电身亡。 案例46 事故案例46:某施工队开展某10kV次干线#290至#290-20杆开展换线工作。其中一小组工作完成后,去#296杆补装上午应装而未装的绝缘子。工作负责人向所有小组核实后,向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电条件后,调度下令拆除接地线,合上刀闸及开关,该小组的1名组员触电身亡。 案例47 事故案例47:某施工队开展新架设10kV线路N1杆至N11杆的放线、紧线工作(白停晚送)。下午,工作负责人用电话分别通知工作班成员当天工作结束后,核实现场安全措施已全部拆出,人员已撤离现场,线路具备送电条件,并汇报调度。随后,线路送电正常。某工作人员因手机没电,且因未能正确听清楚工作负责人的喊话,擅自登上N7杆,右手抓到C相大号侧引流线准备进行引流搭接时,发生触电死亡。 案例48 事故案例48:某施工队开展台区低压线路展放工作。现场负责人安排增加将已展放导线挂接至变压器台架副杆抱箍上的工作任务。一名工作班成员登杆挂好安全带,接着开始拉线,准备要将电线敷设到电杆上,向带电侧转身时触碰到变压器台架带电的高压C相引下线,造成触电死亡。 l 变电作业擅自超范围作业 案例49 事故案例49:某检修班进行110kV 变电站110kV开关机构保养工作。作业人员扩大工作范围,爬上110kV#1主变变高11011母线侧刀闸(靠母线侧带电)构架,与带电的刀闸B相靠母线侧安全距离不足,导致触电。 案例50 事故案例50:某35kV变电站运行人员在操作合#2主变10kV母线侧10022刀闸时,发现该刀闸三相均合不到位,在Ⅱ段母线上所有线路刀闸、开关未拉开和未挂接地线的情况下,擅自扩大工作范围,且未戴绝缘手套、未穿绝缘靴的情况下爬上绝缘梯,用扳手敲打主变刀闸。在敲打时因线路突然倒送电,触电死亡。 案例51 事故案例51:某单位开展10kV开关柜定检预试作业。拉开10kV 断路器手车后,1名作业人员超出工作范围,打开开关柜动静触头隔板,擦拭动静触头室。由于母线未停电,导致触电死亡。 案例52 事故案例52:某工作人员进行缺陷处理时,发现隔离开关支柱绝缘子损坏,想到某设备已经退运(实际仍运行),临时增加工作,欲拆除其支柱绝缘子进行更换。拆除支柱绝缘子的工作,未向任何人汇报,也未办理工作票,没有任何人进行把关,工作人员误登运行设备,导致触电。 l 现场查勘,超范围触碰设备 案例53 事故案例53:某施工队负责人到小水电高压室查勘现场。未经运行人员允许,独自一人进入高压室后,看到10kV某线路063断路器在断开位置,0631隔离开关在拉开位置,误认为063断路器间隔不带电。用螺丝刀打开断路器前柜门,右手触摸到电流 互感器A相触头,造成触电死亡。 (22)擅自解锁 l 未经许可使用解锁钥匙进行操作 案例54 事故案例54:某变电站巡视人员独自一人110kV变电站巡视,发现35kV母线电压有异常,在未向任何人汇报的情况下,用微机五防紧急解锁钥匙打开35kV I段母线PT 3091刀闸挂锁,在无人监护的情况下开展检修、检查,导致触电。 事故案例见72。 (23)不正确使用安全工器具、工器具 l 不使用安全带、安全帽 案例55 事故案例55:某工作人员在高处铺设脚手架时,违章未系安全带,踏上刚放上架子准备绑扎的探头板,失稳导致高处坠落。 案例56 事故案例56:某单位大修220kV隔离开关时,检修平台搭建不规范,支撑方木断裂检修平台突然垮塌,又由于工作人员在转位时没有按规定使用安全带,导致高空坠落。 案例57 事故案例57:某工作人员在作业平台工作,由于作业平台不牢靠,安全带挂系不牢靠,移动过程中踩到未绑扎的脚手板,失稳导致高处坠落。 案例58 事故案例58:某供电所处理用户低压架空导线断落故障。准备在断线处的房子墙角加装一组线码和对02杆上四相导线进行重新驳接,完成新线码安装及地面B相导线接驳。作业人员在地面系好安全带,使用脚扣登杆进行导线紧固及接电作业,上杆后安全带未固定就开始作业。在进行B相导线接电时不慎从杆上滑下坠落死亡。 案例59 事故案例59:某供电所员工在现场作业,没有采取防坠落安全措施,没戴安全帽,爬上梯子,站在离地面约4米高处,右手解开绑扎线。扎线松脱时,手部失去受力点后,失去平衡,向后翻倒坠落,经抢救无效死亡。 案例60 事故案例60:某施工队开展10kV线路杆塔旁的树木修剪工作。一名工作人员在未正确佩戴安全帽的情况下,修剪树木下移时,不慎踩断枯枝从约3.5m高的树上坠落,坠落过程中安全帽脱离,头部直接着地死亡。 l 使用非绝缘工器具 案例61 事故案例61:某变电站核对设备铭牌,设备铭牌在设备顶部带电位置(距离地面3米左右)。工作人员使用抄表器远距离隔空观看,由于距离较远,于是使用抄表器顶在左腹部,将抄表器继续缓慢向上调整试图观看清楚。调整过程中,造成避雷器带电侧对抄表器上端头放电,造成触电。 l 不使用绝缘工器具或绝缘性能不合格 案例62 事故案例62:在某10kV线路抢修过程中,对线路进行分段试送时,操作人员带故障合上隔离开关对线路送电,产生弧光。加之由于在雨天用无防雨罩的绝缘棒,操作人员没有穿绝缘靴,操作人员触电死亡。 案例63 事故案例63:某工作人员单人在下雨的情况下未使用任何工具拆除0.4kV临时用电线路,导致触电。 其它案例见22、50。 l 不使用工器具或施工机具 案例64 事故案例64:某施工现场一电动切割机外壳没有有效接地,漏电开关不合格,使用前未检查。施工人员走近切割机,没穿绝缘鞋,外壳放电,人员触电死亡。 其它案例见13、14、15、62。 (24)设备、工器具存在隐患 l 设备存在缺陷 案例65 事故案例65:某抽水蓄能电站开展引水斜井施工。施工人员进入现场施工,其中1人操作卷扬机,1名班长和1名安全员在斜井上方的平台上组织施工和监护,其余7名施工人员进入斜井开展轨道拆除工作。送料小车2名运行人员操作送料小车上井,送料小车向上运行至距上井口50米左右时,因卷扬机故障且制动失效,小车突然由上行转为下滑,1名小车运行人员随即从小车侧面跳出,另外1名小车运行人员未能跳出,随同小车一起坠落。小车在坠落过程中,撞上下方正在拆除轨道的5名施工人员,并将其中3人直接撞落至井底,另2人被撞至轨道下方的井壁上。最后造成6人死亡。 案例66 事故案例66:某施工队开展10kV线路杆号喷刷工作。工作班成员用左手去拉开垂吊在电杆上的拉线时触电。检查发现杆两条拉线中的一条拉线钎钢从地端脱出,拉线松弛悬挂在电杆上,作业人员拽碰该拉线时导致拉线与带电的B相引流线搭碰放电。 案例67 事故案例67:某供电所开展10kV故障线路分段试送工作。工作人员穿绝缘靴、佩戴绝缘手套使用绝缘操作杆,对#12杆分段开关进行合闸操作时,开关负荷侧B相引线在支撑瓷柱处发生电弧火花燃烧(后发现B相引线烧断),工作人员触电倒地,由于跨步电压触电死亡。经检查,发现#12杆分段开关安装质量存在严重缺陷、工艺不满足安全规程要求,负荷侧B相引线与邻相距离不足,且违规将B相引线固定在支撑绝缘子第一片伞群处,导致B相导线磨损后发生间歇性发电。 案例68 事故案例68:某变电站抄录35kV某线路避雷器放电记录器动作数据。该避雷器放电记录器离地面高度4.7米,值班运行人员无法用肉眼直接看清数据,长期存在值班人员使用低压电能表抄表器抄录放电记录数据的重大安全隐患。工作人员使用非绝缘工具进行抄录,监护人员未提出异议,导致触电。 其它案例见60。 l 工器具存在缺陷 案例69 事故案例69:某单位进行线路施工工作。工作人员在使用有毛刺的大锤敲击铁钎时,毛刺脱落飞出,飞到距离3.8米远处工作人员身上,击中颈动脉,医治无效死亡。 (25)风险管控不到位 案例70 事故案例70:某施工队将货车上的700米左右导线的导线盘放到地下。当两人同时打开车厢后挡板们时,货厢内的导线盘突然从车上滚下,把一名员工整个人压在下面,经抢救无效后死亡。 案例71 事故案例71:某施工队新建110kV变电站时开展10kV#2 电容器组电抗器就位工作。当电抗器移动至两对槽钢导轨的搭接口时,前面槽钢突然发生偏移,导致第一根滚筒从两节槽钢接缝处跌落,使得电抗器向前方墙体倾斜,1名工作人员从电抗器侧面转到电抗器倾倒方向,试图扶正电抗器,结果被压在电抗器与墙体之间,经抢救无效死亡。 案例72 事故案例72:某施工队开展线路测量工作。测量完一段线路后,两名工作人员一前一后手拉50m长含有金属线的测量绳向前走。路过一个山坡,前面的工作人员爬坡导致测量绳抬高,碰到旁边的10kV导线,导致后方的人员触电死亡。 三、作业组织混乱 (26)无票作业 案例73 事故案例73:某35变电站准备10kV避雷器试验。作业人员会同运行人员准备查看设备实际情况,拆卸10kV开关柜背板螺栓,打开了柜门上的电磁锁,并打开了后柜门后,作业人员探头进入开关柜内时,对开关柜放电。 其它案例见17、18、19、20、21、22、23、50、52。 (27)多组人员组织混乱 案例74 事故案例74:某单位开展500kV线路停电检修和地线融冰试验。1名工作人员不听他人劝阻,登塔拆除引流线。随后开展地线融冰试验,该工作人员触电死亡。 其它案例见45、46、47、48。 (28)交底不认真 案例75 事故案例75:某工作负责人带领两名工作人员准备在10kV线路装设接地线。工作前,工作负责人没有进行班前(后)会,没有分配工作任务,也没有交代安全注意事项,另外两人也没有主动询问,相互提醒,导致工作负责人无监护误登运行线路,造成触电。 其它案例见32。 (29)监护不到位 l 单人工作无监护 事故案例:36。 l 监护人参与工作 事故案例:11。 l 监护不认真,或默许违章行为 事故案例:67。 (30)人员、工作安排不恰当 案例76 事故案例76:某供电所安排不具备单独工作资格和能力的新入厂员工上杆进行配变设备抢修工作,由于安全距离不够,员工经验不足,监护不到位,导致触电。 案例77 事故案例77:某高压试验班开展定检预试作业。工作负责人与工作人员在抄录放电计数器铭牌,另一名刚参加工作不久的工作人员拿着自制试验线插入移动 电源盘插座内,然后,用左、右手分别拿住两个鳄鱼夹准备对放电器搭接做试验,左、右手习惯性的分别握住了两个鳄鱼夹的导体部分,此时电流通过人体, 漏电保护器没有动作,触电死亡。 (31)单人作业 野外单人巡线、勘察 案例78 事故案例78:某单位开展线路巡视时,单人作业,在被告知“巡视完N58塔后切勿过江,要沿原路返回”的情况下,仍然独自一人违规游泳过江,溺水身亡。 案例79 事故案例79:某单位野外勘察时,某工作人员在未告知工作负责人的情况下,独自一人返回车辆所在地,途中坠落悬崖晕倒,受轻伤并失踪12小时。 |