空调的空开是按照制热量多少瓦制热功率多少瓦算空开大小的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-13 20:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于空调回路上口空开的大小是按照制热量还是按照制热功率选择?家居杂坛给出的个人观点就是按照空调电机的额定功率来进行选择的。为什么是按照空调制热时的额定功率选择呢?大家应该区分出两个概念:一个就是制热量,另外一个就是空调的额定功率或者是输入功率。下面先给大家来解答这两个概念,然后再给大家分析结果。在此之前大家应该先了解一个概念,就是空调的能效比。
(一)空调的能效比是什么?
所谓空调的能效比,简单点来说就是空调输入的功率与实现的制冷量或者是制热量之间的一个比值。这个比值就是衡量空调效率高低的最关键的一个参数。空调的能效比,我们主要了解两点:一是能效比的数值,二是能效比的等级。
①:能效比的数值。所谓能效比的数值,就是能效比所算出来的结果。例如制冷的能效比就是用制冷量除以电机的额定功率。像我们常见的能效比值有:2.6,2.8,3.0,3.2,3.4,4.0等等。这些都是值得能效比的数值。数值越大,能效等级越高。
②:能效等级。能效等级,是照能效比的数值从大到小来依次进行划分的。目前阶段是划分为五个等级,分别是:一级,二级,三级,四级,五级。一级对应的能效比的数值是大于3.4。二期能效比的数值是3.2到3.4。三级能效比的数值是3.0到3.2。四级能效比的数值是2.8到3.0。五级能效比的数值是2.6到2.8。
(二)空调的制热量是什么?
所谓空调的质量就是空调在制热的过程中,单位时间内输出的热量。这个热量就是满足我们室内升温需求的。空调制热量的大小一般取决于空调电机的功率以及能量的转化的效率。二者共同作用之下,才形成我们空调的制热量。相同功率的电机的空调,其制热量越多,说明其能效越高。具体情况下面举例给大家分析。
举例说明①:例如我们家庭中最常用的1.5匹的空调。如果这台空调的额定功率我们不清楚的话,一般可以按照1.5匹乘以750瓦的进行计算。结果大概是1125瓦。具体的数值我们要看门空调功率上面的铭牌。因为型号规格不同,它的功率也不同。
举例说明②:上面我们知道了,这台空调的功率大概是1125瓦。然后我们还需要知道一个数值,就是这台空调的能效比。例如这台空调是一级能效,能效比比的数值是3.6。那么我们就可以计算去其制热量,就是1125瓦乘以3.6,最后得到的结果就是4050瓦。
(三)空调的功率是什么?
所谓空调的功率,其实就是指空调的压缩机在工作时功率。空调功率的大小从本质上决定了这台空调耗电量的大小。也是我们布置空调和电路选择的依据。所以说,我们选择空调的电源线以及空开的时候,肯定要按照空调的功率去选择。因为上面也给大家介绍了制热量的情况,是不能作为选择空调电路以及保护设施的依据的。
(1)情况说明:例如我们同样是1.5匹的空调,如果我们选择空开,首先要知道这台空调的额定功率。上面已经给大家介绍了,这台空调的额定功率大概是1125瓦,那么此时我们可以求出这台空调的工作电流。也就是功率除以电压,最后得到的结果大概是5.5安。另外我们要考虑空调的效率,如果效率按照0.85来选择,最后得到的电流就是6安。
(2)选择步骤:①、我们首先要根据上面的计算方法,或者是空调铭牌上的参数,找到这台空调的额定工作电流。因为电流才是选择空开最基本的一个依据。例如这台空调的额定电流是6安,但要注意这里的电流是不包含电辅热。电流的加上电辅热的话,一般要达到10安培。②、导线的选择。我们首先应该选择这台空调的电源线也就是导线。所以对于1.5匹的空调,选择2.5平方的导线是完全没有问题的。③、空开选择。由于上面我们选择了这台空调的电源线是2.5平方的,2.5平方的安全载流量基本上是在15安到18安,所以此时选择的空开是可以选择16安的。另外就是选择20安的也是没有问题的。