电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1803|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

楼宇对讲门铃故障处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-9 22:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    通电后系统装置不能上电

    1. 220V交流电源故障:检查220V交流输入端;

    2. 系统电源故障:检查系统电源是否有输出,正常为18V~24V,如果没有则查看系统电源的保险是否已烧毁;

    3. 检查线路中的电源和地是否短路4、检测各个接线线路中间是否有断损或短路。

    主机不能实现密码开锁

    1. 检查输入密码是否正确;

    2. 操作不正确:请仔细阅读说明书,看一下设置密码方法是否有误,或设置密码不成功;

    3. 部份楼宇对讲系统开锁线是接到系统电源上面去的,如果主机显示了“OPEN”:表示主机正常,请检查电锁的连线是否正确,电锁电源是否短路或与其它线短路;

    4. 如果连接电锁的线间电压已经降下,但是电锁未开,则需更换电锁(电锁也是楼宇对讲系统中的关键配件,请选择优质产品,以确保系统稳定,使用更爽);

    5. 检查门口机:开锁时,门口主机部份接线脚会有一个下降脉冲,正常时的电压为12V(部份二代系统的产品主要检测门口主机7脚或8脚);

    6. 一切正常,请考虑主机的质量问题,换一台相同型号、功能的单元主机试试;

    小计:一般的楼宇可视对讲系统,出现密码开锁不正常,主要原因是第1、2条造成的;但第二代的楼宇对讲系统,第3、4、5条的情况也得考虑。

    在主机能够正常开锁的情况下,室内分机不能开锁

    1. 全部分机不能开锁:检查单元系统主干线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测单元主机是否有信号输出,最后依次检测楼层平台,看楼层平台是否烧毁或损坏,因为多数楼宇对讲系统的楼层平台是串联的;

    2. 部分室内分机不能开锁:检查分机的入户线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测楼层平台是否有信号输出;

    3. 如果线路与楼层平台都正常,考虑分机损坏,找一台相同型号、功能的分机替换试试,特别提示:室内分机自带解码功能的,请替换分机时注意要重新编码,编码时以编实际的楼层号为佳;

    4. 方法提示:检测单元主机、楼层平台与线路故障时,先用万能表检测它们有没有信号,将问题最小化,逐一检测的方法与替换相同型号、功能的产品测试为佳;

    5. 方法提示:部份产品信号正常,但由于使用的单片机芯片的程序出问题,输出的信号全是乱码,所于遇到楼层平台,分机,主机等使用单片机芯片的产品出现不正常时,以替换相同功能、型号的产品测试为佳话;

    在主机能够正常开锁的情况下,管理机不能开锁

    1. 线接错:检查联网线中的信号线是否接线正确,检查联网转换器的各个接线是否正常,部份厂家的联网总线直接接到单元主机上面的,更需要特别检查;

    2. 使用了联网转换器(或叫联网切换器,功能如电脑网络系统中的路由器)的,如果在监视功能正常,管理机与该单元内用户都使用正常,主要考虑联网转换器的切换问题,请更换相同型号、功能的产品测试;

    3. 线路问题:请检测从上一楼宇对讲设备到此单元系统中的所有线路,看是否有断裂、接头松掉、短路、浸水等现像;

    分机不能呼通门口主机,门口主机不能呼通分机

    1. 接线错误:检查系统线路,主干线与入户线是否有接错、短路、断裂;

    2. 楼层平台故障:考虑楼层平台故障,更换一个相同型号、功能的楼层平台测试;

    3. 故障检测顺序:如果是整个单元出现此故障,主要考虑是主干线故障、楼层平台故障、最后是主机故障,请更换相同型号、功能的产品替换测试;如果是部份分机出现故障,多数为入户线故障、该层楼层平台故障、最后是分机故障,我们应依这个顺序去检查问题所在。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 12:05

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表