电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1774|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

温控仪单路晶闸管过零触发输出电路图设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-1 09:59:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图是某品牌温控器的单路晶闸管过零触发输出模块的电路原理图,该电路采用了MOC3083光电耦合器。它由砷化镓发光二极管及具有自动过零检测功能的双向晶闸管组成。该光电耦合器有六个引脚,1、2是输入端,4、6是输出端。1、2由温控器的MCU进行控制,当1、2之间有大于5mA的触发电流时,把发光二极管点亮,然后MOC3083中的过零检测电路检测4、6之间的电压,电压出现过零点则触发双向晶闸管,使4、6由断开状态转变为导通状态。当1、2之间的电流消失时,4、6由导通状态转变为断开状态。IC1光电耦合器4、6的通断又控制了BCR1的通断状态,并从温控器接线端子输出过零触发驱动信号。该电路的输出管选择了三象限双向晶闸管,可以不用外接RC缓冲电路。
温控仪单路晶闸管过零触发输出电路图设计
图  温控仪单路晶闸管过零触发输出电路

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 14:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表