(1) 对于母线检修,可根据现场实际情况考虑在母线上装设一组接地线,或在母线工作电源及备用电源侧装设接地线,防止母线突然来电。此方法适用于敞开式母线。

(2) 对有环并电源的负荷刀闸应按照电源对待,在工作票安全措施栏中单独列一项,拉开刀闸,对于有接触器空气开关的还要断开其操作能源。对于此类刀闸,有条件的可加装机械闭锁装置;对不能加装机械闭锁的此类回路,要在工作地点装设临时接地线,防止此类刀闸向工作地点倒充电。解环处刀闸必须写入安全措施中。

(3) 在安全措施中严禁用笼统含糊的语言。对母线的常用(备用)电源刀闸、开关(两侧),环并电源的刀闸、开关(两侧),都要在安全措施栏中逐一写清楚;对其它负荷刀闸可以写总称:“拉开××母线上全部出线刀闸”。

(4) 工作票中必须加入对所有接入母线的负荷开关、刀闸、熔断器座下口验电项目。

(5) 对接入母线的直流有条件的要停电,没有停电条件的要在工作票上注明。工作地点带电部分要做好防护和悬挂警告标志,视为检修现场带电设备。