跳继电器起动线圈串在跳闸回路,保持线圈并在合闸回路,当进行和闸时发生故障开关跳闸时保持线圈自保持,从而利用串接在合闸回路的常闭点切断合闸回路,避免开关发生多次跳合闸。
在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在高压回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击电网。
出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同,有强电也有弱电。
这是两块功能不同的压板。重合闸压板是决定重合闸这个装置是否投用,闭锁重合闸压板则是决定在重合闸装置投入的情况下,出现某些情况(例如六氟化硫断路器气压低或者某些保护动作以后)是否要自动将重合闸装置停用(闭锁)。大概是这个意思,具体要查看现场规程和图纸。 |
|