NDTTS-Ⅱ变压器综合试验台 适用于供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业等单位。该试验台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。该系统具有操作简单直观、性能可靠、测量数据准确等特点。能准确测量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流电阻;并自动换算到额定电压下的空载损耗、额定电流下和温度下负载损耗和阻抗电压百分比。另外,该系统还可安全可靠完成变压器工频耐压试验、感应耐压试验以及变压器温升试验。为检测或修造变压器提供了可靠的数据。
二、产品特征⑴、变压器空载损耗测量(非额定电压下自动换算到额定电压下空载载损耗); ⑵、变压器空载电流测量(自动处理数据计算空载电流百分比); ⑶、变压器负载损耗测量(自动换算到额定电流及校正温度下负载损耗); ⑷、变压器阻抗测量(自动换算到额定电流及校正温度下阻抗电压百分比); ⑸、变压器绕组直流电阻测量; ⑹、变压器变比组别测量; ⑺、变压器工频耐压试验; ⑻、变压器感应(倍频)耐压试验; ⑼、变压器温升试验; ⑽、局部放电测量; ⑾、外部感应调压器控制(空负载试验)、输入/输出电压、电流监视及过流保护; ⒀、单相调压器控制(工频试验)、输入/输出电压监视及过流保护; ⒁、发电机的启动、停止、调压控制,感应试验自动计时功能; ⒂、发电机输出电压、输出电流、输出频率监视及保护; 三、产品参数遵循标准
⑴、GB 1904.1 – 1996 《电力变压器第1部分 总则》;
⑵、GB 1904.2 – 1996 《电力变压器第2部分 温升》;
⑶、GB 1904.3 – 1996 《电力变压器第3部分 绝缘水平和绝缘试验》;
⑷、GB/T16927.1-1997 《高电压试验技术 第1部分一般试验要求》;
⑸、GB50150 – 2006 《电气安装工程电气设备交接试验标准》;
⑹、JB/T501 – 1991 《电力变压器试验导则》;
⑺、GB/T6451 – 1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》;
⑻、GB/T10228 – 1997 《干式电力变压器技术参数和要求》。
四、技术参数⑴、被测变压器范围:电压220kV容量360000kVA及以下 ; ⑵、输入电压: 0V ~ 450V50Hz; ⑶、电压测量范围:10V ~ 500V , 精度0.2%; ⑷、电流测量范围: 100mA~ 5A,精度0.2%; ⑸、有功功率测量精度: 0.2%; ⑹、数显监视仪表精度: 0.5%; ⑺、温湿度测量精度: 0.5% ⑻、电流测量范围: 100mA ~ 5A; ⑼、CT扩充量程: 1A ~2000A,精度0.5‰ ⑽、PT扩充量程: 100V ~220kV ,精度0.5‰ 五、系统配置
⑴、变压器综合试验台;
⑵、电压/电流互感器控制柜(选配);
⑶、电源控制柜(选配);
⑷、系统辅助柜(选配);
⑸、变压器空负载特性测试仪(功率分析仪);
⑹、变压器直流电阻测试仪;
⑺、变压器变比组别测试仪;
⑻、高压试验变压器;
⑼、中频发电机组;
⑽、感应调压器;
⑾、温度巡检仪;
⑿、温度传感器;
⒀、局部放电检测系统(选配);⒁、雷电冲击系统(选配);
⒂、plc控制器;
⒃、工业计算机及专用软件; (17)、视频监控系统。
|