国内水泥厂中低压进线柜一般不在 电气室外设急停,如果发生严重问题,需要大面积断电,需跑到电气室将进线柜 断路器进行紧急分闸。由于很多事故都是短时间内造成的,往往从现场到电气室的时间之内就已经造成很严重的后果。在意大利水泥SUEZ公司5000t/d水泥生产线技改项目中,业主要求在中控室和现场几个关键的地方设置急停按钮,当发生事故时可以在第一时间切断控制 电源,防止事故蔓延,在这个实现的过程中,安全 继电器的使用起了很大的作用。
下面以该项目中用到的安全继电器为例,说明其用法。
图1为安全继电器部分基础接线图。施工方采用的是单通道急停按钮接线,带可监控的手动复位电路。A1+和A2-端子接DC24V电源,S11和S12之间为急停回路,正常状态下应该为闭路,S21和S22端子以及S31和S32端子直接用短接线短接,S33和S34之间为复位回路,上面接一个按钮S2用来对故障进行确认,13、14以及23、24端子为安全继电器的输出。当安全继电器正常工作时,13、14以及23、24端子接通,如果按下S1按钮就会将其断开,要想使安全继电器再次工作,需按下S2按钮进行复位。
图1 安全继电器部分接线图
在意大利水泥SUEZ公司5000t/d水泥生产线技改项目中,业主要求在中控室设置一个集中急停按钮箱,对改造部分生产线几个MCC进行急停操作,同时要求在煤磨气力输送泵等几个关键位置设置急停按钮,达到和中控室同样的效果。施工方将安全继电器输入部分进行了中继扩展,如图2所示。
图2 安全继电器的扩展输入
由图2可见,K1~K4为4个 中间继电器,41、42端子为安全继电器的辅助触点,SES为带自锁的急停按钮,其中SES安装于电气室,SES4安装于中控室,SES1~3安装于现场3个关键位置,用一个LED指示灯指示安全继电器的工作状态。K1~K4的常开辅助点接到安全继电器S11和S12之间。增加输入后的安全继电器接线图如图3所示。
图3 改后安全继电器接线图
当安全继电器正常工作时,K5、K6继电器线圈得电,此时通过控制变压器转换后的220V控制电压到达下面的开关柜。当发生危险后无论在上面所加急停按钮的任何位置,只要按下急停按钮,控制回路就被切断,设备就能马上停车。而要进行下一次启动,必须当故障排除完成后到电气室按下相应的复位按钮。这样就保证了在发生重大事故时,第一时间将设备大面积停止。
该项目设计的线路有以下两个功能:
①防短路功能
安全线路采用双回路控制,即使有一条线路发生短路,依然能防止设备在不满足要求的状态下运行。
②防粘连功能
安全继电器与普通继电器不同,普通继电器在长时间电弧的作用下有可能发生触点的粘连,而安全继电器由于其特殊的结构,能保证在回路不满足条件的情况下触点强制断开。 |