为什么将热继电器整定电流提高就不会过载?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-19 21:03:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么将继电器整定电流提高就不会过载?

并不是说提高了电流不会过载,而是热继电器失去了保护的作用,让热继电器得不到过载的信号,用户就会认为负载没有短路,其实有危险存在。

热继电器的作用

先了解一下热继电器的作用,这几天起主要是针对三相异步电动机来设置,利用电流热效应的原理来检测通过主触点的电流值。如果电流值过大会导致内部双金属片弯曲从而断开,对负载起到保护的作用,这就是过载保护。

为什么将热继电器整定电流提高就不会过载?

一般在连续运行3千瓦以上的电动机,必须选配合适整定值的热过载继电器,有了热过载继电器的存在,能够有效地让三相异步电动机在缺相或短路的情况下及时得到保护,避免出现电机烧毁以及其他严重事故。

整定值的概念

整定值也就是设定值,可以这么理解,比如空调遥控器的设定值,如果设定20°室温为18°,那么空调开始工作,到达20℃以后空调停止,所以当运行电流值低于整定值时热继电器不会工作,当高于整定值时热继电器会保护。

为什么将热继电器整定电流提高就不会过载?

这就突出了整定值正确设置的重要性,如果整定值过高,远远大于极限值,就算电机短路或缺相也不会导致热继电器保护,起不到保护的作用,在这里热继电器就毫无意义。

那么在设置整定值的时候一定要遵循以下原则,整定值应是正常运行电流的1-1.15倍,如果是定的整定值过低,那么一旦电机出现一点过流就会保护,增加维修成本;设置整定值过高就会出现题主这种情况,当电机过载或缺相过流的时候也不会进行保护。

总结

所以说千万不要盲目的去调整整定值,如果整定值在合理的范围内,这个时候热继电器还会保护。那肯定是负载端出现问题,及时检查才是正确的维修方法。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-19 21:03:46 | 只看该作者
我们明确一下,将热继电器整定电流提高,不是电机不过载了,而是把热继电器过载保护的门槛提高了,电机会失去热继电器的保护,导致电机烧毁。

热继电器的整定电流一般设定为电机额定电流的1-1.15倍,这个根据负载不同可以灵活设置。但在整定电流设定正确的情况下,热继电器保护,首先我们要做的是查找电机过载的原因,解决故障,而不能单纯的只是将热继电器整定电流提高。

下面我们根据热继电器的工作原理来看一下,将整定电流提高,热继电器为什么就不出现过载保护了。我们平时所用的热继电器大部分都是双金属片式的,是利用电流的热效应制成的电学元件,由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。它是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电机的过载保护。