以西门子300为例
更换模块要注意 一定要更换订货号一样的,不然是要重新组态的。
更换sm模块:先把接线端子拆下来,之后把下面的螺丝送掉,然后把模块拆下来更换即可,之后把接线端子接上去即可,不需要编程也不需要重新下载,订货好一样的话也不需要组态什么都不需要动。
更换CPU模块:关掉电源(更换所有模块都需要关掉PS307)然后把电源端子拆掉,之后送掉下边的螺丝,之后把模块拆下来,把存储卡拔下来,然后把新模块换上去,把存储卡插进去,然后上电,不需要动程序软件。
只要是更换同一个型号的plc,都不需要重新编程,只要拷贝上一个PLC的程序即可。
更换模块,有的需要重新组态,有的需要重新下载程序!以西门子为例:如果你用的是200系列,除了cpu模块,其他的模块更换成同一订货号和版本号的,程序不用动!更换cpu模块,程序需要把原来的plc程序全部上传,再下载到新的cpu模块中!以上为同型号,同版本号更换!否则,程序都需要做出对应调整!
西门子300系列,和1200类似,只要涉及到模块的增加或者减少,都需要在编程软件里边重新组态和下载程序!如果只是硬件更换,方法同上!更换版本号看硬件的兼容性,不能一概而论!
总而言之,既然要换模块,还需专业人员才做!不专业的干不了,专业的基本都懂!
编程倒是不用重新来,但是需要你重新把程序拷贝进去。
也就是设备原始的PLC内的梯形图啊、数据块啊,你得提前导出,如果无法导出之前厂家给的备份程序也可以。如果你不懂还是不要亲自备份操作,容易把小问题搞大了,搞麻烦了。
找个专业的技师以上维修电工,他们会轻松解决!