如何根据负荷电流选择电流互感器和电流表以及二次导线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-8 17:33:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何根据负荷电流选择电流互感器和电流表以及二次导线?
这个题目进行细化还是有的深挖的,就是怎么选择确保电流互感器的准确度。一旦负载超过其额定容量,误差变大。例如本来用的是 0.5级的电流互感器,结果因为负载超过其额定容量,可能就变成1.0级或3.0级别,那么准确度肯定得不到保障了。
假如,负荷电流200A,选用了电流比250/5且精度为0.5级及额定电压0.66KV和容量5VA的电流互感器。看着是满足需求需求,但不能忘记电流互感器的容量校验。
如何根据负荷电流选择电流互感器和电流表以及二次导线?
电流互感器的容量校验
以上面的为例,电流比250/5、精度0.5、额定电压0.66KV、容量5VA的电流互感器,它的二次仪表和导线该怎么选用?
电流互感器容量公式:S=I^2xZ,l二次侧电流,Z负载回路阻抗。已知一次侧工作电流200A,根据电流比可知二次侧工作电流I=4A,由容量公式可知,二次侧负载阻抗Z=0.3125Ω。由此可见,二次侧的理论负载阻抗值,那么确定所用的电流表和导线负载阻抗不能高于0.3125Ω。
一旦电流互感器确定,因此想保证电流互感器的准确度,一定要把握好二次侧负载阻抗。
假如发现电流互感器买了回来,发现电流表和导线的负载阻抗又高于理论计算值,肯定无法保证其准确度。但有两种办法,一是加大导线横截面积,二是从新买个电流互感器,买电流比大的,例如买电流比250/1的电流互感器。
结束语:两种办法都是能够解决问题。相比下来,距离远了增加导线横截面积成本要高,反而从新买更加划算,而且操作起来更加方便。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-8 17:34:01 | 只看该作者
为了能正确测量负荷电流在选择电流互感器、电流表时应该注意的事项:

1。选择电流表的等级在0.5级。即测量基本误差±0.5。常用的电流表都选择这个等级。如果有特种需要可选择测量精度较高的1.0/1.5/2.5级但价格相对较高。低于±0.5级测量误差较大常规不太采用。

2。选择电流表的量程。电流的最大值应该显示在电流表的中间位置。不应显示在电流表的上限位置附近,也不应显示在电流表的下限位置附近。假设电流最大值是500A,选择电流表量程是1000A。而不应选择电流表的量程600A的。也不选择电流表量程1500A的。
3。选择电流互感器。应该选择与电流表匹配的互感器。即电流表量程规格决定互感器规格。两者切不可弄错,否则在安装通电后会引起测量失误或损坏电流表。目前在安装使用电流互感器时基本首选串心式便于安装,位置一目了然。
4。电流表的二次接线均采用截面2.5㎜2绝缘塑铜单芯线。不得用软线连接。并根据低规要求不得使用多股导线。并不得有接头。
5。电流互感器的二次端必须接地。