电动机自耦降压启动的特点注意事项
  • 电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机

  • 自耦变压器的功率应与电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因启动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。

  • 对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。

  • 由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。

  • 空载试验,拆下继电器FR与电动机端子的连接线,接通电源。反复试验检查线路的可靠性。

  • 带电动机试验,经空载试验没有问题后。恢复与电动机的接线。在带电动机试验中应注意启动与运行的切换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机启动是否困难,有无异常情况。如果有异常情况应立即停车处理。

  • 再次启动,自耦降压启动电路不能频繁操作。如果启动不成功的话,第二次启动应间隔4分钟以上,如在60秒连续两次启动后,应停电4小时再次启动运行。这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。