电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3651|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

配电柜被烧的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-30 08:42:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电柜被烧的原因主要有以下几点:

1. 电机负荷电缆或开关过桥线(开关与开关的并接线)选择过细

在制作开关柜的时候,导线与实际负载额定电流不匹配。比如,22KW电机的额定电流约为44A,您的导线选择的是4mm2铜芯电缆。根据经验,4mm2的铜线满载电流约为30A,远低于电机额定电流。但是这种情况出现的概率比较低,一般原厂的开关柜几乎不可能出现这种情况。

配电柜被烧的原因

2. 自耦变压或频敏电阻柜长时间不能脱离电路

这两种降压起动柜,在完成电机的启动任务后,必须将自耦变压器或频敏电阻器从电路中切除。否则,由于长时间带电运行,就会导致线圈过热烧毁。

配电柜被烧的原因

3. 超负荷运行,过载保护装置失灵不动作

继电器或带过载保护的空开热元件整定电流值调整过大,使开关柜长期在过载的状态下工作,导致温度过高,甚至起火。

4. 接触器触头烧毛,接触不良

这一点和副题的描述相吻合,在接触器触头烧毛的时候,表面会出现凹凸不平的接触点,使触头接触面积不够,达不到接触器额定载流量,在电机起动的时候,就会出现“打火”的现象,久而久之,导致接触器被烧而无法使用。另外,接触器各个触头行程不一致,也会出现严重的“打火”现象。

配电柜被烧的原因

5. 各接线端子松动氧化,导致接触不良

这种情况出现的可能性很大,主要原因是接线端子螺丝松动或线耳没有压紧所致。所以要定期检查螺丝是否松动,有无端子过热等情况。

配电柜被烧的原因

以上这几种原因,是导致配电柜各元件被烧的主要因素。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 01:43

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表